Pagina 9 di 11
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: lun set 19, 2016 17:08
da ma sci
Di default é impostato a 12 e può salire max a 16... Prima lo abbasso per gradi e vedo.
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: lun set 19, 2016 17:37
da ma sci
Ho provato e sotto il 12 fischia o fa un cicaleccio, ho provato a 15 e fischia in partenza ma poi smette. Che faccio? Provo anche il 16? Poi va bene se lo lascio a 15 secondo voi?
A 16 fischia un pelo di più, a 15 a regime si sente solo la ventola del motore.
Quali altri parametri mi consigliate di provare a cambiare? Ad esempio: se io imposto la massima frequenza a 70 hz, poi lui la raggiunge sempre? C'è un modo per farlo andare a 50 hz e poi alla bisogna alzare la frequenza senza smanettare con le impostazioni dell'inverter?
Grazie ragazzi, senza di voi non ce la potevo fare!

Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: lun set 19, 2016 19:51
da lallax
Devi settare un range minimo e massimo per la frequenza, e regolare con un potenziometro.
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: lun set 19, 2016 22:59
da Andreabi86
Si dovrebbe regolare la frequenza anche tramite il tastierino dell'inverter con le freccine in su e in giù. Certo un comando remoto è senz'altro migliore.
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: mar set 20, 2016 07:39
da ma sci
da quel che ho capito dopo aver impostato un livello massimo di frequenza superiore ai 50 Hz, poniamo 100Hz, si puo far partire il tornio e regolare i giri con la rotella fino a che sul display ci sia scritto 50 Hz, questo valore rimane in memoria e spegnendo il tornio e poi riaccendendolo lui si porta fino a 50 Hz anche se potrebbe salire fino a 100. Se si vuole salire bisogna girare la rotella aumentando gli Hz e dove la si lascia alla successiva accensione del tornio l'inverter si porta.
Ho un dubbio però, guardate la foto ci sono due paramentri per impostare la frequenza massima FC e UL che differenza c'è, ovvero, è necessario impostarli entrambi? Evidentemente non sono la stessa funzione, qualcuno sa dirmi la differenza?
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: mar set 20, 2016 17:47
da ma sci
Niente, non é come ho scritto sopra. Se metto FH ad 80 Hz e UL ad 80hz il tornio prende i giri per 80 Hz e non si ferma a 50 per poi darmi con la rotella la possibilità di aumentare fino ad 80.
Se metto FH a 50 e UL ad 80 Hz il tornio va a 50 e la rotella può solo abbassare la frequenza ma non andare sopra i 50. Come fare per impostare 50Hz e poi solo agendo con la rotella alzare la frequenza al bisogno senza Dover entrare nel programma dell'inverter a modificare i parametri?
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: mar set 20, 2016 19:31
da lallax
Dal manuale a me sembra funzionare così:
FH=80hz, frequenza massima impostabile.
UL=80hz, frequenza massima di lavoro, compresa tra 0,5 e FH
LL=50hz, frequenza minima, compresa tra 0 e UL
Così configurato se metti il potenziometro al minimo, farà 50hz, al massimo 80hz.
Quando lo accendi si porta alla frequenza tra 50 e 80, secondo la posizione del potenziometro che trova.
Dalla tua descrizione sopra nel primo caso potevi scendere con la rotella di frequenza fino a 0, nel secondo caso hai impostato la frequenza max più in basso della frequenza di lavoro, quindi si ferma giustamente a 50hz, e 80hz al parametro dopo non non ha senso e non te lo dovrebbe accettare come valore, dubito tu sia riuscito a salvare quel parametro.
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: mar set 20, 2016 19:57
da ma sci
ma sono senza potenziometro. Sto utilizzando solo la rotella dell'inverter e io pensavo facesse come dici tu: partisse e arrivasse a 50 e poi girando la rotella potesse salire a 80 e invece non lo fa. Non ho un potenziometro collegato per ora.
Sai che forse manca da impostare LL a 50 Hz? Magari cosi funziona, domani provo
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: mer set 21, 2016 21:25
da cima96
Io presumo che l'inverter in questione, quando non collegato a potenziometro, se vede un segnale di "RUN" inizi ad alimentare il motore facendolo accelerare fino alla frequenza massima impostata.
Per quel che riguarda invece la frequenza di carrier, secondo il mio modesto parere molto meccanico e poco elettrotecnico, il motore deve funzionare in modo ottimale ai famosi 50Hz, ossia alla frequenza di targa, poi se quando usciamo dai parametri e lo strapazziamo un po' inizia a ronzare direi che ci può tranquillamente stare.
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: ven ott 28, 2016 03:13
da ma sci
Ciao ragazzi
Qualcuno mi sa dire se c'è proporzionalità fra l' aumento della frequenza dell'inverter e l'aumento del numero dei giri del motore? Cioè se io da 50 hz porto la frequenza massima a 100 hz il motore a 100 hz farà il doppio dei giri? In altri termini che relazione c'è fra frequenza e giri?
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: ven ott 28, 2016 05:23
da onorino
non è lineare , ma non so quantificare la relazione , magari già a 70hz gira il doppio.
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: ven ott 28, 2016 07:13
da ma sci
Grazie Onorino.
Spettiamo qualcuno dei nostri ingegneri che sicuramente lo saprà.
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: ven ott 28, 2016 07:48
da b.valk3
ogni 15 hz sono 375 giri in piu'
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: ven ott 28, 2016 08:45
da yrag
giri (teorici, senza considerare lo scorrimento) = 60 x frequenza / numero di coppie polari.
Più lineare di così...
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Inviato: ven ott 28, 2016 11:00
da cima96
Concordo con yrag, la legge fisica è lineare, però se il problema persiste il problema potrebbe stare nel potenziometro, se fosse logaritmico avremmo una cosa proporzionale a una funzione logaritmica che è evidentemente non lineare.