Pagina 10 di 12

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: dom nov 29, 2015 17:52
da pystik
1,362 l ho ricavato facendo 220 x6, forse non è la formula giusta per i kw.......purtroppo
la linea del box l'ho fatta con fili da 2,5 pensavo fossero sufficienti......
2,5 /3 mmq a che diametro corrisponde????

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: dom nov 29, 2015 18:44
da mario mariano
Pystik, cerchiamo di fare chiarezza, se sulla targhetta del motore c'è 6 A a 220 V la potenza assorbita max la si ricava dal prodotto della tensione per gli amper per radice di tre per il cos di fi del motore stesso, nel tuo caso specifico è 2055 W ipotizzando un cos fi di 0,9.
Il diametro teorico di un cavo elettrico di 2,5 mm/2 è 1,8, ma in pratica è leggermente inferiore, ....e non sto qui a spiegare il perché. Se la distanza dal contatore è quella che hai detto in precedenza, non è li il problema. E' l'inverter che è insufficiente per il tuo motore, infatti gira senza carico (la potenza in queste condizioni è circa un terzo di quella di targa) come affondi con l'utensile va in protezione (oltretutto se 1 mm è sul raggio......., prova con pochi decimi)

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: dom nov 29, 2015 19:45
da McMax
Se l'inverter va in protezione con il codice di errore sopra indicato vuol dire che la tensione sulla linea è bassa. Se questa cosa avviene guarda caso proprio quando si chiede carico la spiegazione è solo una: impedenza di sorgente troppo alta.
Spiega meglio com'è fatto questo impianto.

Mario, un inverter può tranquillamente pilotare un motore più grosso della sua taglia, la limitazione della potenza erogata sarà quella dell'inverter. Difficile che un motore da 3HP chieda davvero quella potenza per una banale tornitura e, qualora lo facesse, l'inverter andrebbe in protezione con un codice di errore specifico e non per bassa tensione sulla linea.

Quindi: o l'inverter non funziona correttamente, o la linea è fatta da schifo.

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: gio dic 03, 2015 18:39
da pystik
Eccolo fresco fresco...appena atterrato a Roma!!
Speriamo che farà girare bene il tornio visto che e da 2,2kw

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: gio dic 03, 2015 22:00
da pinko12007
Sono curioso

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: gio dic 03, 2015 22:06
da mario mariano
anche io

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: gio dic 03, 2015 22:42
da pystik
io sopratutto...hhhahhah

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: dom dic 06, 2015 15:17
da pinko12007
Allora???

Aspetti Babbo Natale per montare L'inverter ? :frusta:

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: lun dic 07, 2015 22:46
da pystik
heee...pinko hai ragione, ma sto finendo di fare un lavoro al tornio......speravo di provarlo in questi giorni....ma purtroppo non ho ancora fatto nulla,spero almeno che funzioni , altrimenti non poso nemmeno rincorrere il venditore visto che mi è arrivato giovedi.
c'è anche da dire che è un pochino diverso dall omron

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: lun dic 07, 2015 23:07
da pinko12007
Scusa ma sono curioso

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: mer dic 09, 2015 14:19
da pystik
l'unica novità e che purtroppo ho messo l'inverter sul compressore ( un motore da 1,5 kw) e appena l'ho portato a 55/60 hz, è scattato il contatore.....comincio a pensare seriamente che quell inverter forse non va.........

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: mer dic 09, 2015 16:21
da mario mariano
Scusa Pystik, ma stai parlando del vecchio inverter? Se non ricordo male hai un maqnetotermico da 6 A sulla linea, ed è intervenuto quello? a 60 Hz è facile che hai superato la potenza che hai a disposizione non ti pare?

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: mer dic 09, 2015 16:50
da pystik
E si mario dice benissimo, parlo del vecchio quello ( verosimilmente) da 1,5kw.
Pero non e scattato IP magnetotermico ma il contatore direttamente.

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: mer dic 09, 2015 17:16
da mario mariano
Se è intervenuto l'interruttore generale, molto probabilmente in quel momento, oltre a te c'era qualche altro utente dei box che stava "giocando" con qualche altra macchina elettrica o qualche stufa elettrica ......data la stagione

Re: 380 trifase con inverter + autotrasformatore

Inviato: mer dic 09, 2015 17:23
da pinko12007