Pagina 2 di 2
Re: Help per inverter
Inviato: dom set 03, 2023 21:21
da merlino
Accanto ai morsetti in entrata 220 su inverter vicino al morsetto messa a terra si trova una piccolissima scatolina con una linguetta in metallo e sopra c'è un simbolo tipo messa a terra non so a cosa serve . Ho visto dal manuale questa specifica:
Reattore cc (DLC ) a cosa serve ?
Re: Help per inverter
Inviato: lun set 04, 2023 00:07
da McMax
Quella é la linguetta di cui parlo. Tirala in fuori e si scollega il filtro. Così vedi se il problema é lui o altro....
Il reattore CC é un induttanza e serve a migliorare il PF, e come conseguenza limita le armoniche: in pratica é un filtro per le emissioni condotte. Potrebbe essere un'opzione, ma se risolvi con impianto separato meglio, anche perché ti costa meno.
Re: Help per inverter
Inviato: gio set 07, 2023 06:32
da McMax
merlino:"Il mio salvavita un po' datato è un 0,03 A"
comunque, per la cronaca, 0,03A = 30mA

Re: Help per inverter
Inviato: ven set 08, 2023 22:03
da merlino
Buonasera
Ho ascoltato i consigli di Max e ho fatto una linea diretta dal contatore Enel all'inverter, adesso non ho più problemi di distacco salvavita casa .
Adesso devo solo montare un semplice differenziale magnetotermico ,salvavita , prima dell'inverter e poi montare il commutatore, il fungo di protezione e naturalmente programmare il tutto .