Collegamento a triangolo lucidatrice trifase

Moderatore: Junior Admin

Bricòla
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 989
Iscritto il: dom nov 30, 2014 11:43
Località: San Giorgio Monferrato (AL)

Re: Collegamento a triangolo lucidatrice trifase

Messaggio da Bricòla »

Personalmente ritengo fuorviante la grafica sulla targhetta del motore, specie in assenza di una morsettiera già collegata agli avvolgimenti.
Pino
Avatar utente
ziociccio77
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 309
Iscritto il: gio ott 13, 2016 07:05
Località: Provincia di AV

Re: Collegamento a triangolo lucidatrice trifase

Messaggio da ziociccio77 »

Infatti, e lo stesso schema per il collegamento a triangolo è riportato su un'altra levigatrice trifase di altro costruttore in mio possesso.
Avatar utente
ziociccio77
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 309
Iscritto il: gio ott 13, 2016 07:05
Località: Provincia di AV

Re: Collegamento a triangolo lucidatrice trifase

Messaggio da ziociccio77 »

Forse ho capito !!! Gli schemi indicati NON sono i collegamenti da fare, ma sono le posizioni dei terminali su una morsettiera "virtuale" e su quella morsettiera vanno poi fatti i collegamenti definitivi
Bricòla
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 989
Iscritto il: dom nov 30, 2014 11:43
Località: San Giorgio Monferrato (AL)

Re: Collegamento a triangolo lucidatrice trifase

Messaggio da Bricòla »

Proprio così, i collegamenti, per così dire, incrociati, vengono fatti tra i terminali dagli avvolgimenti ed i morsetti della morsettiera.