Inviato: ven dic 18, 2020 13:25
da mrcknives
salve ragazzi. ho bisogno del vostro aiuto.
ho un tritacarne trifase e avendo la monofase a casa devo metterlo sotto inverter. gli altri motori con morsettiera sono riuscito a metterli a triangolo senza problemi ma qui il problema c'e'... non avendo la morsettiere li ho collegati con dei connettori verificando con un tester le varie fasi. fatto cio' ho fatto una prova collegando e facendo partire l'inverter ma non c'e' stato verso di partire. come se il motore non fosse collegato. sicuramente c'e' qualcos'altro da toccare ma non so cosa allego le foto
spero possiate aiutarmi
grazie mille
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 13:30
da mario mariano
dallo statore sei riuscito ad individuare i sei fili?
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 14:21
da mrcknives
Il collegamento era a stella quindi 3 erano collegati nella s heda come si vede in foto e gli altri 3 erano collegati insieme. Con un tester ho visto dove non c'era continuità e ho fatto i collegamenti a triangolo
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 14:31
da CARLINO
Sei sicuro che il problema non è dell'inverter, funziona su un altro motore ?
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 14:39
da mrcknives
Si si sono sicuro. Lho riutilizzato dopo la prova per sicurezza.
Ma se dovessi fare andare il tritacarne a stella a cosa vado in contro?
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 14:56
da mario mariano
è già positivo che i sei fili dell'avvolgimento sono tutti visibili, vediamo se riesco a farmi capire: immaginati una morsettiera classica, individua col tester la prima matassa (una volta aperto il nodo) solo uno dei tre fili che prima erano annodati ti darà continuità, il filo così individuato lo metti al centro sotto, con lo stesso procedimento individui la seconda matassa il filo individuato lo metti sotto a destra, verifichi il terzo avvolgimento e il terminale individuato (ne era rimasto solo uno) lo colleghi in basso a sinistra a questo punto non ti reste che montare le barrette ideali e hai il triangolo
ovviamente è più difficile spiegare cha fare
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 15:24
da CARLINO
Hai proprio ragione Mario, se ha messo i capi degli avvolgimenti sulla morsettiera senza incrociare avrà alimentato i due capi di ogni avvolgimento con una fase , la corrente non può circolare , le barrette messe in parallelo cortocircuiteranno ogni avvolgimento e non succederà niente.
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 15:34
da mario mariano

ci vorrebbe una lavagna elettronica sul forum, sarebbe più semplice farsi capire, .... Davide pensaci tu
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 16:13
da mrcknives
Ho cercato di incrociarli ma forse non mi è riuscito. Devo verificare di nuovo.
Domani pomeriggio ci riprovo sperando di non fare cavolate

Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 16:41
da mario mariano
vediamo se riesco ad essere più chiaro, i fili che sono collegati singolarmente li chiami 1 2 e 3 e considerali come la parte superiore della morsettiera ideale, 4 5 e 6 la parte inferiore di questa morsettiera ideale una volta che hai aperto il nodo, con il tester a ohm un puntale su 1 e l'altro su uno dei tre che hai aperto, ti accorgerai che hai continuità solo su uno dei tre. bene una volta che lo hai individuato lo posizioni al n. 5 della morsettiera ideale, passi al n. 2 e fai la stessa operazione e solo uno dei due fili rimasti ti darà continuità, questo lo posizioni al numero 6, ora ti è rimasto solo un terminale libero, per tua cultura fai la prova col tester tra il 3 e questo terminale e ti accorgi che c'è continuità, bene, questo terminale lo posizioni su 4. a questo punto unisci 1 con 4, 2 con 5 e 3 con 6, i punti da alimentare sono 1 2 e 3 tutto il resto dei comandi esistenti non servono più devi pilotare tutto dall'inverter
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 16:44
da CARLINO
Lo schema del collegamento dei 6 terminali alla morsettiera è questo :
Schema 001 (FILEminimizer).jpg
Se colleghi a 220 V i tre morsetti superiori vanno cortocircuitati ,s invece metti le sbarrette parallele colleghi fra loro gli avvolgimenti e quindi alimenti a triangolo...Mario scusa ho fatto uno schizzo per chiarire...ma l'ho fatto in contemporanea alla tua risposta per cui non ci sono i numeri inseriti.
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 17:05
da mario mariano

vedo che anche tu con la penna card vai forte
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 20:44
da CARLINO
E' ancora il sistema più veloce per schizzare un disegnino....

Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 21:04
da leo s.
Controlla di aver prelevato i 3 terminali del motore all'uscita del contattore e non all'ingresso,e devi anche cambiare l'alimentazoone a quel trasformatorino a 24v se vuoi avere le sicurezze funzionanti
Re: collegamento inverter motore trifase tritacarne
Inviato: ven dic 18, 2020 21:58
da mrcknives
Mario e carlino siete stati chiarissimi. Credo di avere fatto proprio così ma forse per farlo funzionare devo eliminare tutti comandi e collegare direttamente all'inverter. Penso che il problema sia proprio quello