qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: sab set 29, 2012 15:16
da outofstepper
sempre rogne a casa.
ho provato una decina di volte a contattare l'idraulico... ma forse di sabato sta al mare
stanotte mi hanno svegliato le luce d'emergenze in casa.
saltato il contattore..
la caldaia perde acqua.. e quanto pare, da un pezzo!
un (bel po) d'acqua e andate a finire in una cassetta elettrica (illuminazione cucina)..
e.. bingo.. le luce d'emergenza.
vi do qualche indizio e alcune foto.. vediamo se qualche gentiluomo riesca capire cosa
e successo primo che ci sveglia l'idraulico.
indizio 1: da un po (un mese) la portata d'acqua calda e diminuita. arriva bollente, ma
la portata sara un terzo di "normale".
indizio 2: il vaso d'espansione (?) e scarico. il vaso e stato sostituito forse 6-7 mesi fa..
pensato di controllare.. aprendo la valvola, non c'e aria
indizio 3: la "perdita" viene da un tubo sotto la caldaia che sembra un scarico.
quindi tecnicamente non sara propria una perdita per se?
ecco le foto:
grazie mille
Tony
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: sab set 29, 2012 16:46
da onorino
per quanto riguarda la portata se c'é un filtro é ostruito , oppure hai il rubinetto di entrata chiuso e quello per ripristinare la pressione aperto .
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: sab set 29, 2012 20:43
da rokko
Non ne so moltissimo, provo a darti alcune indicazioni
Sembrerebbe lo scarico della vavola di sicurezza, apre a 3 Bar
se non scarica in continuazione ed hai il carico automatico
dell'impianto di riscaldamento, (non essendo carica la membrana del
vaso d'espansione), può provocare lo scarico in quel modo.
(l'acqua scaldandosi aumente il volume e non ha da espandersi
causa il vaso scarico) il vaso è inserito nel circuito riscaldamento.
Se scarica in continuazione, può essere il rubinetto di carico che non
tiene bene o può essersi bucato lo scambiatore di calore.
Ogni modello di caldaia adotta una diversa soluzione costruttiva,
ma in linea di massima è composta da due circuiti distinti,
uno per il riscaldamento che lavora normalmente ad 1,5 Bar
e uno sanitario alla pressione dell'acquedotto, nello scambiatore
di calore, sono intimamente ravvicinati per permettere il riscaldamento
dell'acqua sanitaria, se per diverse cause si fora lo scambiatore,
il circuito di riscaldamento raggiungerebbe la pressione dell'acquedotto,
ma a 3 Bar apre la valvola di sicurezza.(in questo caso scarico continuo)
Nella mia ho sostituito la scambiatore il mese scorso

Per la scara portata d'acqua calda è probabile che sia il calcare
formatosi all'interno dello scambiatore di calore.
Ma quanti anni ha la caldaia?
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 01:55
da ALMOR
penso che rokko abbia fatto un ottima analisi.....
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 07:24
da outofstepper
oe buongiorno e grazie!
l'idraulico ancora non si fa vivo .. provo a smontare un po i pannelli e vediamo...
la caldaia ha.. boh.. 6 anni +/-
Tony
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 08:09
da rokko
Per prima cosa puoi provare a caricare il vaso d'espansione a 1,5 Bar
Sulla caldaia dovresti avere un manometro per l'impianto di riscaldamento,
controlla che sia a circa 1 Bar e mantieni chiuso il carico dell'impianto.
In questa condizione con la caldaia in funzione, la pressione dell'impianto
a caldo dovrebbe variare di poco, se aumenta drasticamente e la valvola di
sicurezza scarica copiosamente, con buone probabilità è lo scambiatore
bucato (o più improbabile il rubinetto che non tiene)
Se l'impianto si svuota è la valvola di sicurezza sporca o danneggiata
Per il discorso portata, controlla se l'inconveniente lo hai a tutti
i rubinetti di acqua calda
La mia caldaia, se ricordo bene ha 7 anni, ed ho sostituito lo
scambiatore...

Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 08:46
da McMax
Di idraulica capisco poco e di caldaie una mazza.... ma ora so chi devo chiamare la prossima volta che si guasta la mia: ROKKO !!!!

Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 09:11
da onorino
lo vedo solo ora , tony non pensi che se avessi pubblicato in una sezione visibile a tutti avresti ricevuto qualche risposta in più ? , infatti mi aspettavo una risposta di claudio che non vedevo arrivare .
claudio é santaclaus.
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 09:12
da STRPLA
scrica la pressione dell'impianto di riscaldamento e con un manometro da gommista verifica la precarica dei vasi di espansione (ne vedo 2)......poi aggiornaci.
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 10:56
da McMax
lo sposto ne "l'esperto risponde"....
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 12:19
da yrag
Smonta, smonta. Munisciti di oring di tutte le misure, disincrosta lo scambiatore (se non trovi l'acido apposito, buttalo nel viakal per un paio di giorni), butta pure la valvola di sicurezza nel viakal, ricarica il vaso di espansione e (forse) funziona.
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 12:32
da outofstepper
ho capito.. stasera riscaldiamo un po d'acqua in pentola.
rokko: domani ti spedisco la caldaia.. con tutto la tubazione.
credo con trattore e una bel catena riesco smontare tutto.
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 12:47
da yrag
Rokko ha detto bene.
Anche io ho usato la pentola... finchè non ho pulito lo scambiatore.
A parte la portata ridotta dal calcare che ostruiva quasi del tutto il passaggio, non essendoci scambio termico per via del calcare che funge da isolante, la fiamma si accendeva e spegneva in continuazione perchè l'acqua calda del riscaldamento (che deve riscaldare quella sanitaria) raggiungeva subito temperature elevate provocando l'ntervento del termostato e dal rubinetto usciva aqua (poca) bollente alternata ad acqua fredda.
Credo che anche la tua caldaia funzioni in questo modo per cui è importante che funzioni anche la parte del riscaldamento in quanto viene commutata sullo scambiatore all'apertura del rubinetto.
Ovviamente, se il vaso è scarico e l'acqua non ha la possibilità di compensare l'aumento di volume provocato dal riscaldamento, interviene la valvola di sicurezza.
La cosa strana che è successo all'improvviso... forse qualche particella di calcare si è staccata e ha fatto da tappo, mah...
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 15:01
da rokko
Il mio scambiatore non aveva il problema del calcare, purtroppo
era proprio forato, la valvola di sicurezza scaricava in continuazione
Se ti può aiutare,
QUI trovi gli schemi delle caldaie della tua marca,
vedi il modello corrispondente, probabilmente è il primo schema,
puoi individuare i componenti
Re: qualcuno che capisce di caldaie?
Inviato: dom set 30, 2012 19:03
da bell47
Posso dare un consiglio, magari si evita di sprecare denaro , alcune volte il fai da te ti risolve alcuni problemi
ma il mio consiglio è di attendere l'idraulico è provabile che sia un guasto di natura elettronica che non riesce a pilotare la caldaia che và in protezione. Ragazzi con le pressioni non si scherza, ho assistito allo scoppio di una caldaia quando andavo a scuola (ITIS di Siracusa) ha devastato 1/4 d'edificio.